  PLC的英文全称叫Power Line Communication,从字面上我们就可以理解这是一种利用现有电力线,通过载波方式将信号进行传输的技术。其最大的特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传输。
  PLC调试步骤
  
  1. 检查路线、确认地址
  这一步需要比较细心逐点进行,要保证路线、地址正确无误。否则会影响后面的调试。可不带电核对,那就是查线,较麻烦。也可带电查,加上信号后,看电控系统的动作情况是否符合设计的目的。
  2. 检查与测试指示灯
  控制面板上如有指示灯,应先对应指示灯的显示进行检查。一方面,查看灯坏了没有,另一方面检查逻辑关系是否正确。指示灯是反映系统工作的一面镜子,先调好它,将对进一步调试提供方便。
  3. 检查手动动作及手动控制逻辑关系
  完成了以上调试,继而可进行手动动作及手动控制逻辑关系调试。要查看各个手动控制的输出点,是否有相应的输出以及与输出对应的动作,然后再看,各个手动控制是否能够实现。如有问题,立即解决。
  4. 半自动工作
  如系统可自动工作,那先调半自动工作能否实现。调试时可一步步推进。直至完成整个控制周期。哪个步骤或环节出现问题,就着手解决哪个步骤或环节的问题。
  5. 自动工作
  在完成半自动调试后,可进一步调试自动工作。要多观察几个工作循环,以确保系统能正确无误地连续工作。
  6. 模拟量调试、参数确定
  以上调试的都是逻辑控制的项目。这是系统调试时,首先要调通的。这些调试基本完成后,可着手调试模拟量、脉冲量控制。最主要的是选定合适控制参数。一般讲,这个过程是比较长的。要耐心调,参数也要作多种选择,再从中选出最优者。有的PLC,它的PID参数可通过自整定获得。但这个自整定过程,也是需要相当的时间才能完成的。
  注意事项
  (1)熟悉现场环境及设备。
  (2)熟悉电源模块的配置。例如,电源模块通常有5A和10A的分别,如果模块较少,可以选用功率小的电源模块;如果模块较多,则应该选用大功率的电源模块。而一般,如果现场仪表需要PLC也供应24V直流电源而不是采用外部电源供电(如RTU)的情景,通常CPU所在的机架上选用大功率的电源比较合理。
  (3)基座安装(RACK)时,在决定控制箱内各种控制组件及线槽位置后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座牢固为止。在装上电源供应模块前,必须同时注意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地不好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外干扰,等等。由于不接地,往往PLC也能够工作,因此不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时候,没有系上保护缆绳一样,虽然你正常前进的时候,保护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时候,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上保护缆绳。
  (4)做好静电的隔离。静电是无形的杀手,但可能因为不会对人造成生命危险,所以许多人常常忽视它。在中国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是造成静电损坏电子组件的因素。虽然你被静电打到的话,只不过是轻微的酥麻,但这对PLC和其他任何电子器件就足以致命了。要避免静电的冲击有下列三种方式:1)在进行维修或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;2)不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;3)电子组件不使用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。想象PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更容易以正确的态度对待这个问题了。
  (5)检查接线,这是要强调的一个问题,也是十分简单但却几乎每个项目都会遇到的PLC接线。这往往是经验不足的工程师常常忽略的一个问题。其实,现场调试大部分的问题和工作量都是在接线方面。有经验的工程师首先应当检查现场的接线。通常,如果现场接线是由用户或者其他的施工人员完成的,则通过看其接线图和接线的外观,就可以对接线的质量有个大致的判断。然后要对所有的接线进行一次完整而认真的检查。现场由于接线错误而导致PLC被烧坏的情况屡次发生,在进行真正的调试之前,一定要认真地检查。即便接线不是你的工作,检查接线也是你的义务和责任,而且可以省去你后面大量的时间。
  (6)在设计交底的过程中要指出的是,对于设计中的任何变更,你只能提建议,而不是擅自做修改。因为,现场工程师的职责是按照设计施工,而不是设计。因此,对于现场发现的任何不合理的东西,你可以提出意见,但必须要等到设计变更确认书到你手里后,你才能按照变更后的设计工作,尽管这个变更可能是你的意见。还有,即使最初的设计也是你做的,你在变更后,也要通知用户,并取得用户的书面同意。
  (7)现场修改已经运行时常被忽略的一个问题是,工程师忘记将PLC切换到编程模式,虽然这个错误不难发现,但工程师在疏忽时,往往会误以为PLC发生了故障,因此耽误了许多时间。
  PLC技术主要缺点
  既然PLC技术这么牛,只要电线架设到哪,数据通讯就可以传输到哪,那我们在日常的生活中为什么不采用PLC电力线技术上网,而是采用ADSL、光纤等作为宽带接入呢?这是由于PLC技术的一些固有缺点限制了它的更广泛应用。
  1. 配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送;
  2. 电子线对载波信号有很大的衰减,所以一般电力载波信号只能在单相电力线上传输;
  3. 电力线上的用电装置很多,会对载波信号造成干扰,而且干扰信号功率可能会远远大于载波信号。